Показать сообщение отдельно
Старый 18.04.2015, 18:46   #4
DTioutiou
VIP
 
Аватар для DTioutiou
 
Регистрация: 05.05.2008
Адрес: Коломна
Сообщений: 10,452
Сказал(а) спасибо: 14,824
Поблагодарили 20,865 раз(а) в 5,387 сообщениях
Вес репутации: 5415
DTioutiou репутация неоспоримаDTioutiou репутация неоспоримаDTioutiou репутация неоспоримаDTioutiou репутация неоспоримаDTioutiou репутация неоспоримаDTioutiou репутация неоспоримаDTioutiou репутация неоспоримаDTioutiou репутация неоспоримаDTioutiou репутация неоспоримаDTioutiou репутация неоспоримаDTioutiou репутация неоспорима
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
В общем как мне кажется, назрела ситуация, в необходимости такой памятки. Чтоб по возможности избегать таких косяков.
Боюсь, что дело тут памяткой не обойдется. Речь идет о весьма глобальной вещи - стандартизации, а конкретнее - об СтП (стандарте предприятия). У нас такой документ был листов на 150 в общей сложности. Естественно, СтП имеет силу приказа по предприятию, его неисполнение - со всеми вытекающими. Соответственно, каждый случай можно и должно разбирать отдельно:
Цитата:
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Например на заказе идут ручки рейлинги двух размеров 128мм и 256мм. На производстве ставим по умолчанию ручку рейлинг 128мм. Так вот и на этот заказ в итоге все ручки и получаются одного размера (по умолчанию).
Есть СБ чертеж изделия - там и указываются те ручки, которые ставятся на данное изделие. Если ручки разные, то так и указывается - здесь такая, здесь - другая. Стрелочкой, спецзнаком - чтобы было четко понятно.

Цитата:
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Или поставят кухонный гарнитур, а клиент потом звонит и делает замечание, что не все ножки после регулировки (особенно задние) уперты в пол.
В СтП расписываются требования по каждой операции, включая и монтажные - ножки регулировать так-то, двери - так-то, зазоры выдерживать такие-то, допуски такие-то и т.д.

Цитата:
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Был случай, что на торговом оборудовании, на щите-перегородке, в документации специально не проставил размеры для установки полок (клиент сам хотел навесить по своему разумению), но на картинке полки были. Сборщик не подошел ко мне (постеснялся 15шагов сделать), а взял линейки, и, исходя из пропорций эскиза, навесил полки. Я чесно офигел. Спрашиваю- нафига? Если нет размеров, нафига сам высчитывал?
На то вообще требование ЕСКД есть: при отсутствии на чертеже информации - остановить ВСЮ работу по этому чертежу и доложить руководству. Недостающие на чертеже размеры ЗАПРЕЩЕНО (именно так!) получать из масштаба. Категорически, причем. Этому учат в любом ПТУ (ну, раньше точно учили ).

А на СБ чертеже должна быть четко читаемая пометочка - типа "полки поз. такие-то - не монтировать". Или "полки поз. такие-то монтировать по доп. документу". Или нечто подобное.